游泳館控溫去濕熱泵機組系統軟件
一.游泳館控溫去濕熱泵機組系統軟件技術標準泳游池控溫去濕熱泵機組系統軟件包括:泳游池屋子里的去濕及控溫兩絕大多數。
1.控溫去濕熱泵機組應考慮在冬天戶外集中供暖測算溫度-12度的溫度標準下泳游池屋子的房間內采暖規定。
2.系統軟件服務器須進口商品并出示原產地證明書、報關資料及商檢證。
機器設備為加工廠拼裝,包含全部的多功能性部件(如制冷壓縮機、離心風機、空調蒸發器這些)、內部管路和控線,并裝有戶外風冷式冷卻器。
3.服務器殼體規定(1)殼體及基座需選用高品質厚鋼板,生產制造后開展噴涂解決,鍍層應具有防靜電作用。
(2)殼體構造為控制模塊式。
空調蒸發器下邊的承液盤由ABS塑膠制作(或別的抗腐蝕材料做成)。
制冷壓縮機、冷卻器和控制板應安裝在與泳游池送風分隔的控制模塊箱身體。
與風機盤管鄰近的表層應選用玻纖隔熱層隔熱保溫避免冷疑冷凝水。
(3)全部發電機組應下設避震對策。
4.制冷壓縮機:應取用全封閉式往復或渦旋式,并配置熱負載設備,避免關機時制冷劑挪到制冷壓縮機油中。
5.離心風機:應取用鍋爐離心風機。
離心葉輪歷經穩定平衡安裝在鋼軸上。
離心風機增壓和罩殼選用冷軋板生產制造,并開展噴漆解決,鍍層應具有防靜電作用。
6.空調蒸發器:風機盤管應具備充足的表層總面積和排數,便于在特定條件下來除氣旋中的水份。
空調蒸發器風機盤管由選用機械設備方法聯接到空調銅管上的板翅式組成。
板翅式應含有聚脂鍍層提高耐腐蝕特性。
7.冷卻器:該風機盤管應具備充足的規格來排污規定的總發熱量。
冷卻器風機盤管由選用機械設備方法聯接到空調銅管上的板翅式組成。
板翅式應含有聚脂鍍層提高耐腐蝕特性。
8.機器設備的冷媒管應所有選用銅焊聯接,以防制冷劑和汽車機油泄漏。
9.濾網:機器設備需內置濾網,并配置濾網維修門。
10.冷媒:應取用考慮綠色環保規定的冷媒。
11.操作面板:(1)操作面板應配置液晶顯示屏、LED數據信號和電腦鍵盤。
(2)操作面板可壁掛式也可安裝在機器設備上。
可以安裝在杜絕機器設備300米之內的地區。
全部的內部電板均含有性鍍層。
(3)液晶顯示屏和LED數據信號還應出示下列資料顯示:開關電源開閉顯示信息、屋子氣體溫度濕度顯示信息、防冷凝水冷環境溫度、制冷壓縮機電常見故障、機器設備運作方式顯示信息、系統軟件檢修確診編碼顯示信息。
12.操縱控制器:機器設備應配備加工廠正品布線的操縱設備(包含但是不限于:屋子干球溫度控制器、屋子空氣濕度控制器、游泳館水溫傳感器、防冷凝水冷表層溫度感應器等)。
13.控制系統作用規定:(1)全部的實際操作和邏輯控制器均應由加工廠在機器設備上安裝和布線。
管理程序應非常對于游泳館標準而設計構思。
(2)機器設備需具有關閉電源統計數據儲存作用,防止突發關閉電源導致程序流程預設值及運作內容丟失的狀況出現。
(3)機器設備自動控制系統配置廷時記時器避免制冷壓縮機短時間循環系統起動。
在通常情況下,機器設備離心風機應持續運行為游泳館房間內出示氣體循環系統。
(4)系統軟件需檢測全部泳游池室內空間溫度和空氣濕度、池水溫度和工程建筑環境溫度。
14.排風系統規定(1)控溫去濕空氣能熱泵機組排風系統設計構思時要考慮下列(包含但是不限于)標準規范的規定:①GB50243-2002自然通風與中央空調工程質量控制施工驗收規范②GB50019-2003集中供暖自然通風與空調系統設計標準③GB50274-1998冷凍設備、氣體分離出來設備安裝工程施工及施工驗收規范④GB/T14294-1993組合型潔凈空調機組⑤GB/T17791-2007中央空調與冷凍設備用無縫拼接空調銅管⑥JGJ141-2004通風風管技術規范(2)排風系統(送到風、新風系統、排風系統)材料應抗腐蝕(抗腐蝕規范應考慮泳游池自然通風應用規定),管路需要隔熱層。
(3)支、吊或固定支架應設定在隔熱層外界,通風風管與支、吊或固定支架間墊以橡膠板。
(4)出風口材料應抗腐蝕(抗腐蝕規范應考慮泳游池自然通風應用規定),新風系統進發電機組處設定濾網。
如果想了解更多關于橋梁護欄,不銹鋼護欄,花箱護欄等產品的知識,歡迎咨詢江蘇科潤體育設施有限公司,咨詢電話:15951209518(唐女士)13775075089(吳先生),或訪問官網http://www.teoyo.cn